幕墙工程中,硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶经常配套使用,但两者功能定位、安全等级完全不同,对应的检测项目、执行标准差异巨大,很多送检人员容易混淆,采用同一套检测方案,造成报告无效。中钢国检具备 CMA、CNAS 资质,可同时承接两类硅酮密封胶检测,下面对比二者检测上的核心区别。

一、产品功能定位差异
硅酮结构密封胶:承担玻璃板块荷载传递,属于结构安全材料,直接关系幕墙整体安全;硅酮耐候密封胶用于幕墙板块之间接缝,仅起到防水、适应温度形变作用,不承受结构荷载。
二、执行标准不一样
硅酮结构密封胶执行专用结构胶产品标准,管控要求严苛;硅酮耐候密封胶采用耐候密封胶相关标准,指标限值、试验要求低于结构密封胶。送检第一步就要区分产品类型,匹配对应标准。
三、检测项目核心差异
硅酮耐候密封胶常规检测:理化指标、力学拉伸粘结、定伸粘结、紫外老化、热老化、污染性,重点考核耐候防水性能,不需要做相容性试验。 硅酮结构密封胶,除耐候胶大部分检测项目之外,相容性试验为强制必检项目,验证密封胶与玻璃、铝型材、背衬材料是否发生不良反应;力学强度指标限值更高,型式检验要求更加严格。

四、检验类型与验收要求
硅酮结构密封胶在幕墙招投标、批量使用前,必须完成型式检验;进场也需要按规范复检,资料审核严格。硅酮耐候密封胶进场复检选取核心指标即可,型式检验一般按需开展。两类密封胶检测报告不可互相替代。
五、送检建议
送检样品必须分开,结构胶、耐候胶独立制样、独立检测。中钢国检熟悉幕墙密封胶全套检测规范,工程师可协助区分两类产品,选定检测项目,出具合规 CMA 检测报告,服务各类幕墙工程项目。
硅酮密封胶第三方检测报告-案例
中钢国检作为老牌第三方检测机构,深耕行业40余年,其拥有非常丰富的密封胶检测经验,下面是某单位委托中钢国检做的结构硅酮密封胶检测,客户送检了6支密封胶、3千克A组界面剂和2千克B组界面剂样品,共委托了18项检测项目指标,详细内容如下:

工程部位:轨道工程
样品名称:结构硅酮密封胶
规格型号:硅酮密封胶
样品数量:密封胶 6 支, 界面剂 A 组 3kg、B 组 2kg
代表数量:7781.4kg(5187.6L)
样品特征:密封完好
检测依据:1.Q/CR 601-2017《铁路无砟轨道嵌缝材料》;
2.GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》。
判定依据:Q/CR 601-2017《铁路无砟轨道嵌缝材料》
检测项目:1.外观,2.表干时间,3.质量损失率,4.弹性恢复率(定伸 150%),5.100%拉伸模量:温 度条件:23℃,6.100%拉伸模量:温度条件:-20℃,7.拉伸强度:温度条件:23℃,8.拉 伸强度:温度条件:-20℃,9.拉伸强度:热老化(80℃)336h 后,10.拉伸强度:碱处理 336h后,11.断裂伸长率:温度条件:23℃,12.断裂伸长率:温度条件:-20℃,13.断裂伸 长率:热老化(80℃)336h后,14.断裂伸长率:碱处理 336h后,15.定伸粘结性(150%): 温度条件:23℃,16.定伸粘结性(150%):温度条件:-20℃,17.定伸粘结性(150%):热老化(80℃)336h 后,18.定伸粘结性(150%):浸水 192h 后。

主要设备名称及编号:1.微机控制电子万能试验机(检 G003);2.热空气老化箱(检 G108);3.线棒涂膜器(检 G802);4.热空气老化箱(检 G124);5.秒表(检 GL097);6.台式数显测厚仪(检 GL152);7. 微机控制多工位电子万能试验机(检 G024);8.低温试验箱(检 G143);9.无线传输数显 卡尺(检 GL199);10.微机控制高低温电子万能试验机(检 G026);11.万分之一天平(检 G357)。 检测结论:送检样品所检项目符合 Q/CR 601-2017 标准要求。
以上就是中钢国检根据客户委托的样品检测项目结果,出具的硅酮密封胶检测报告,报告加盖了CMA、CNAS等资质印章,具备法律效力,在中钢国检官网和国家质量监督局均线上可查,全国认可,用途广泛。

综上,中钢国检是专业第三方检测机构,提供密封胶全面检测服务,并且中钢国检检测服务覆盖全国,各个地区客户可就近选择检测站和实验室。同时,中钢国检支持邮寄、上门取样和现场检测等多个送检方式,线上委托,检测方便快捷,一般3-7天即可出具正规检测报告。若您有硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶检测或其他检测需求,均可随时咨询中钢国检,与工程师沟通具体的检测样品及检测项目指标,并获取优惠报价。
以上《硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶检测区别在哪》内容由中钢国检张工整理,检测事宜请联系工程师。