第三方检测机构/工程检测公司
24小时检测服务热线:

17637196615

中钢国检
植筋胶检测不合格,复检流程是什么

常见问答

植筋胶检测不合格,复检流程是什么

发布时间:2026-10-15 文章来源:第三方检测公司中钢国检sp_admin 浏览次数:266

植筋胶进场第三方检测一旦判定不合格,会直接导致该批次材料暂停使用,面临材料退场,耽误施工工期。很多施工单位遇到检测不合格之后,不清楚复检如何申请、取样有哪些要求,分不清复检和仲裁检测的区别。本文介绍植筋胶检测不合格后的标准复检流程,以及如何排查不合格产生的原因。

植筋胶检测样品

一、植筋胶检测不合格的分类

分为真性不合格和假性不合格。真性不合格:产品配方缺陷,胶体力学、粘结指标达不到规范限值;假性不合格:样品运输高温变质、制样养护不到位、试样气泡等试验环节问题,造成结果偏低。首先需要排查不合格诱因,再决定是否启动复检。

二、植筋胶复检完整流程

结果确认:收到不合格检测报告,核对原始试验记录、试样照片,确认试验过程是否规范;

样品确认:查看原送检剩余留样,如果留样完好,可申请复检留样;若留样不足,需要重新同批次取样;

重新取样:从同一生产批次、未开封、保质期内的植筋胶中重新抽取样品,封存送检;

委托复检:提交复检委托单,注明复检项目;

制样复测:按照规范重新制备试样,标准养护,重复试验;

出具复检报告,判定复测结果。

注意:复检仅针对原批次产品;复检合格,可判定该批次达标;复检仍不合格,该批次材料判定不合格,禁止进场使用。

中钢国检承接全国植筋胶检测业务

三、仲裁检测说明

供需双方对于复检结果存在争议,可委托具备 CMA 资质第三方机构做仲裁检测,仲裁检测公信力更强。

四、中钢国检检测优势

中钢国检 CMA/CNAS 资质齐全,可承接植筋胶初次检测、复检以及质量仲裁检测业务。如果初次检测出现不合格,技术工程师协助客户分析不合格诱因,区分是材料本身质量问题还是样品运输、制样养护等因素带来的假性不合格。开展复检时,严格执行 GB50728、GB/T37127 标准,重新规范制样,严控养护、加载各个环节,保证复检试验客观公正。支持客户邮寄同批次新样品开展复检,全程留存试验影像、原始数据,检测记录完整可追溯,出具 CMA 复检报告。对于复检报告解读、工程材料处置建议,可提供技术咨询,帮助客户妥善处理工程材料质量问题,减少工期损失。

中钢国检做植筋胶检测的优势

植筋胶检测报告-案例

中钢国检作为老牌第三方检测机构,深耕行业40余年,拥有非常丰富的植筋胶检测经验,下面是某单位委托中钢国检做的植筋胶检测,客户送检了A组分1.5千克和B组分0.5千克样品,共委托了10项检测项目指标,详细内容如下:

植筋胶检测报告

工程部位:桥梁加固植筋

样品名称:植筋胶

规格型号:JKJGJ-30 型

样品数量:A 组分 1.5kg,B 组分 0.5kg

代表数量:4.0t

样品特征:密封完好

检测依据:1.GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》;

2.GB/T 7124-2008《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》;

3.GB/T 2567-2021《树脂浇铸体性能试验方法》;

4.GB/T 1634.2-2019《塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分:塑料和硬橡胶》。

判定依据:GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》

检测项目:1.粘结能力:约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度(C30,Φ25,L=150),2.粘结 能力:约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度(C60,Φ25,L=125),3.粘结能力: 钢对钢拉伸剪切强度标准值,4.粘结能力:钢对钢拉伸剪切强度平均值,5.胶体性能: 劈裂抗拉强度,6.胶体性能:抗弯强度,7.胶体性能:抗压强度,8.粘结能力:钢对钢 T 冲击剥离长度,9.热变形温度,10.不挥发物含量。

植筋胶检测结果

主要设备名称及编号:1.微机控制电子万能试验机(检 G004);2.热空气老化箱(检 G107);3.热变形、维卡软化 点温度测定仪(检 G504);4.游标卡尺(检 GL009);5.微机控制电液伺服压力试验机(检 H258);6.管片抗拔试验仪(检 H523);7.热老化试验箱(检 G137);8.剥离抗冲击试验仪 (检 G876);9.无线传输数显卡尺(检 GL198);10.无线传输数显卡尺(检 GL199);11.微机 控制高低温电子万能试验机(检 G026);12.万分之一天平(检 G357)等。

检测结论:送检样品所检项目符合 GB 50728-2011 标准要求。

以上就是中钢国检根据客户委托的样品检测项目结果,出具的植筋胶检测报告,报告加盖了CMA、CNAS等资质印章,具备法律效力,在中钢国检官网和国家质量监督局均线上可查,全国认可,用途广泛。

中钢国检承接全国植筋胶检测业务

中钢国检 CMA/CNAS 第三方检测机构,可承接植筋胶初次检测、复检以及质量仲裁检测业务。当植筋胶检测结果不合格,技术团队可协助排查不合格诱因,区分真性质量缺陷与假性试验误差。复检过程严格按照 GB50728、GB/T37127 规范重新制样测试,试验全程留痕,保证检测结果客观公正。全国客户可邮寄同批次样品进行复检,出具 CMA 复检报告,为工程材料质量判定提供依据。植筋胶复检业务,可咨询取样与委托流程。

  以上《植筋胶检测不合格,复检流程是什么》内容由中钢国检张工整理,检测事宜请联系工程师。

◆ 检测服务 ◆

  • 风电塔筒远距离检测

    风电塔筒远距离检测

  • 边坡监测

    边坡监测

  • 铁塔检测

    铁塔检测

  • 风电用座浆料检测

    风电用座浆料检测

  • 风电叶片相控阵超声检测

    风电叶片相控阵超声检测

  • 钢结构安全鉴定

    钢结构安全鉴定

  • 钢轨检测

    钢轨检测

  • 地基基础检测

    地基基础检测

中钢国检是一家国企第三方检测机构,拥有CMA检验检测机构资质、CNAS合格实验室认可、铁路工程质量监督检测机构名录、钢结构工程检测资质、公路工程综合甲级试验检测资质、桥梁隧道工程试验检测资质、特种设备无损检测资质,全国10家分子公司,各省市有办事处,服务全国客户。全国热线:400-7878-588


Copyright @ 2022 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 All Rights Reserved.豫ICP备2021007115号-4