隧道初期支护,也就是业内常说的初支,是隧道开挖之后第一道承载支护体系,由喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢拱架共同组成,用来约束围岩变形,防止围岩坍塌。初支属于隐蔽工程,一旦二衬施作完成,后期很难再开展复核,因此规范对于初支喷射混凝土检测有着严格、明确的要求,也是质监、监理核查的重点。很多隧道项目技术人员经常梳理不清初支喷射混凝土检测要求,本文从检测项目、批次划分、取样、判定规则几个方面详细说明。

初支喷射混凝土检测

一、初支喷射混凝土必检项目要求

隧道初支喷射混凝土验收,基础必检项目包含抗压强度、喷层厚度、粘结强度、密实度。抗压强度保障混凝土本体力学性能,需要满足设计标号,常见 C25、C30;喷层厚度是高频不合格项,拱顶位置极易厚度不足,采用雷达扫描 + 钻孔复核;粘结强度控制喷层和围岩、钢拱架之间结合效果,防止整片喷层脱空掉落;密实度排查内部空洞、疏松,拱顶是重中之重。

如果是钢纤维初支喷射混凝土,额外增加钢纤维掺量、纤维分布、韧性检测;地下水丰富的隧道,增加抗渗性能;高寒地区隧道,需要同步开展抗冻融检测。外观检查也属于基础要求,排查大面积开裂、渗漏水、空鼓、掉块。

二、检验批划分要求

初支喷射混凝土不能整条隧道划为一个检验批,需要按照开挖里程分段划分。公路隧道一般按照一定进尺划分检验批;铁路隧道要求更加严格,通常以单次浇筑段落、开挖循环作为划分依据,每一个检验批都要独立检测,独立留存资料。同批次材料、配合比、施工工艺、班组施工的段落,方可归为同一检验批;材料更换、配合比调整之后,需要重新划分批次,重新送检。

中钢国检承接全国初支喷射混凝土检测业务

三、取样与点位布设要求

强度试样优先采用大板同步试块,和初支同步喷射、同条件养护;对试块结果存在争议时,采用钻芯取样复检。厚度、密实度采用地质雷达沿隧道纵向布设测线,拱顶、左右拱腰、边墙都需要布设测线,不能只检测边墙简单位置。粘结强度拉拔测点均匀布置,围岩破碎带、拱顶、地质条件较差区段适当加密测点。所有测点、测线位置绘制断面图,监理全程见证,留存影像记录,保证可追溯。

四、检测时机与龄期要求

常规初支喷射混凝土检测,力学指标以 28 天龄期为准;如果设计文件有特殊约定早强指标,按照图纸要求执行。不能在龄期不足时提前检测,提前检测的数据不具备验收效力。同时要在二次衬砌施工之前完成初支全部验收检测,一旦二衬封闭,初支检测难度极大,基本无法复核。

五、合格判定与不合格处置要求

各项指标需要同时满足规范和设计要求,只要其中一项指标不合格,该检验批判定不合格。强度不合格、厚度大面积不足、拱顶大范围脱空,都需要制定专项整改方案,整改完成之后重新检测复检,复检合格之后,才能进入下一道工序,开展二衬施工。

中钢国检深耕隧道初期支护检测多年,熟悉铁路、公路、市政隧洞、水利隧洞对应的行业规范,完全按照初支喷射混凝土检测要求开展检测工作。我们配备专业隧道外勤班组,可进入隧道掌子面开展作业,雷达扫描、钻芯取样、粘结强度拉拔同步实施,所有点位布设、批次划分严格遵从规范。检测资料体系完善,包含测线图、测点编号、现场照片、原始试验记录,出具 CMA、CNAS 双资质报告,满足业主、监理、质监站资料审核要求。针对铁路等高要求隧道项目,我们可以按照铁路专用规范调整检测方案,加密测点,完善归档资料。锚杆、钢拱架、注浆等初支配套项目可以同步委托,整套初支资料一次性交付,避免分开对接多家机构。遇到工期紧张的隧道项目,可灵活调度人员分段跟进,配合开挖节奏分段检测,不耽误二衬施工进度。

中钢国检承接全国初支喷射混凝土检测业务

喷射混凝土厚度检测报告-案例

中钢国检作为老牌第三方检测机构,深耕行业40余年,拥有非常丰富的喷射混凝土厚度检测经验,下面是某单位委托中钢国检做的喷射混凝土厚度检测,检测对象数量有154处,详细内容如下:

喷射混凝土检测报告

工程名称:某抽水蓄能电站

工程部位:连接路 1#隧道 K0+335.5~K1+301.5;连接路 2#隧道 K1+905~K2+060、 K2+085~K2+825

检测对象:喷射混凝土厚度

混凝土等级:C25

检测对象数量:154 处

检测依据:JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》

判定依据:技术要求

检测项目:衬砌厚度

喷射混凝土检测结果

以上就是中钢国检根据客户委托的样品检测项目结果,出具的喷射混凝土厚度检测报告,报告加盖了CMA、CNAS等资质印章,具备法律效力,在中钢国检官网和国家质量监督局均线上可查,全国认可,用途广泛。

 

中钢国检承接全国初支喷射混凝土检测业务

初支喷射混凝土检测要求核心围绕项目所属行业规范、设计图纸执行,重点把控必检项目、检验批划分、点位布设以及检测时间节点,务必在二衬浇筑前完成全部验收检测。初支质量关系隧道长期运营安全,检测流程不能简化、测点不能随意删减。有隧道初支检测需求,欢迎联系中钢国检,工程师结合隧道类型给出完整检测方案。 

  以上《初支喷射混凝土检测要求是什么?》内容由中钢国检张工整理,检测事宜请联系工程师。

◆ 检测服务 ◆

  • 隧道初支喷射混凝土检测

    隧道初支喷射混凝土检测

  • 喷射混凝土密实度检测

    喷射混凝土密实度检测

  • 风电塔筒远距离检测

    风电塔筒远距离检测

  • 边坡监测

    边坡监测

  • 铁塔检测

    铁塔检测

  • 风电用座浆料检测

    风电用座浆料检测

  • 风电叶片相控阵超声检测

    风电叶片相控阵超声检测

  • 钢结构安全鉴定

    钢结构安全鉴定

中钢国检是一家国企第三方检测机构,拥有CMA检验检测机构资质、CNAS合格实验室认可、铁路工程质量监督检测机构名录、钢结构工程检测资质、公路工程综合甲级试验检测资质、桥梁隧道工程试验检测资质、特种设备无损检测资质,全国10家分子公司,各省市有办事处,服务全国客户。全国热线:400-7878-588


Copyright @ 2022 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 All Rights Reserved.豫ICP备2021007115号-4